ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785
отправлено / posted
Здравствуйте У меня вопросы слежующего характера(Ломиконта у меня нет, я преподаватель, мне нужны пояснения для проведения практических работ со студ.). 1. Комментарий: Используем процедуру автопостроения. В текстовом боксе для Ломиконта - 7 позиций. Предположим ставится следующаяя задача: Подключить 12 аналоговых входов. Плата АЦП080 имеет 8 входов, значит мне нужно использовать 2 платы. Напротив AI я выбираю из списка 2. В базе каналов теперь у меня 16 каналов - причем все они в одном обекте. Все какналы имеют BASE = 0500. Причем для первой группы MUX=0, для второй MUX=1. Вопрос: Я никак не пойму - в крейте несколько посадочных мест, как мне тогда размещать эти платы в крейте - ведь базовый адрес для разных плат одинаковый. Даже если, система распознает, что это 2 разные платы по значению MUX, то почему при доавтопостроении например 2-х груп сигналов аналогового вывода - наименование дополнения к подтипу - такое же, базовый адрес такой же, и значения MUX - аналогичные. 2. Для дискретных сигналов - для меня такая же загадка что и выше прозвучала. Плюс я хотел бы еще спросить по какому принципу происходит опрос и передача данных 1 канал (HEX) - 8 т. в/в, или 1 канал (HEX) - 1 т. в/в. С уважение Хаустов И.А. Заранее прошу прощения за возможные неккоректности в вопросах.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Специфицирование и адресование плат УСО для контроллера ЛОМИКОНТ ТМ выполнено в строгом соответствии с технической документацией на контроллер. В частности, предусмотрено, что адресование плат УСО осуществляется перемычками на самих платах. От их размещения в крейте адрес не зависит. Драйвер различает одинаковые адреса, заданные для плат разных типов. Согласно внутреннему протоколу контроллера обмен данными с платами дискретного ввода/вывода осуществляется группами по 8 битов.