Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Связь 2-х мониторов сом порту

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь 2-х мониторов сом порту
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте
У меня следующая ситуация
Я организовал связь 2-х МРВ по сом порту.
На одном узле (n1-slave) создал пустой канал c сигналом в виде пилы. На другом узле (n2-masner) принимаю сигнал в канале In-Mlink. Настроил порты и т.д. все работает.
Пытаюсь сделать такую задачу:на n1 создаю пустой канал (input)связываю его с лампочкой, делаю кнопки для вкл и выкл лампочки (посылкой значения в канал)- работает. Следующее - на n2 создаю канал связи c каналом управления на n1 по Out MLink .
На n2 также создаю кнопки для посылки в канал Out MLink нуля или единицы. Тестирую - на n2 посылка в канал Out MLink - идет успешно, а вот на узел n1 в управлющий канал вроде происходит посылка, но посылаемая единица удерживается в канале узла n1 моему всего 1 такт???

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У Вас канал Out M-Link скорее всего посылает значение в атрибут Реальное, а должен во Вход.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо Вам большое, мне самому следовало бы догадаться
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   