Здравствуйте!
В проекте создается узел, связанный с ОРС сервером (Мы используем UNIOPC для связи с нашим контроллером). Проблема в том, что все каналы опрашиваются и работают нормально, а один вывешивает флаг недостоверности. Причем, с другими SCADA (например, Genesis) этот канал работает нормально. В логе выкидывает "OPC0': группа 'TM_OPC_3570447C_4109F3C0': ошибка создания канала 'Общий_сброс', ID:'Device1.MAK-DS.Кнопка Общий сбр'"
Подскажите, что тут можно сделать?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте поменять ему имя в ОРС-сервере.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Громова
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1050


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Громова           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробовала различные комбинации и получилось. Тег ОРС по английски прошел. Странно! Ведь остальные русские теги и даже большей длины работают?! [Недоумение / Confused]
Странный глюк. Надеюсь, он больше не вылезет. [crazy / сумасшедший]
Спасибо!

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это глюк Кириллицы - сочетания букв иногда почему-то системой "съедаются" (почему - пока не выяснили) и получается, что имя запрашиваемого элемента не соответсвует действительному.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2