ssp7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1063
отправлено / posted
ПИД – регулятор ограничивает величину управляющего воздействия по MIN и MAX, после чего перестает реагировать на входные значения. Возможно, ли вывести регулятор из этого состояния, т.е. продолжить работу после выхода упр. воздействия за границу?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какой релиз ТМ? Проверил ситуацию у нас - ПИД останавливает интегрирование при достижении границ, все Ок.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ssp7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1063
отправлено / posted
Релиз 5.15. Т.е. если я правильно понял, после остановки интегрирования выход регулятора залипает и регулятор прекращает свою работу навсегда (перестает влиять на входы). Это происходить только при KP=KD=0
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да - действительно в таком режиме управление "залипает". Внесем в базу ошибок, спасибо за сообщение.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191
отправлено / posted
Я замечал такой же эффект даже тогда, когда КР и KD не равны нулю. Н-р, выходное значение стоит на одной из величин ограничений - MIN или MAX. И в этот момент мы вручную меняем входные значения MIN или MAX - сильно сужаем границы. После этого регулятор заклинивает или нужно очень большое рассогласование, чтобы он снова заработал.
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191
отправлено / posted
А у нас микроМРВ 5.10. Там должно работать? Дело в том, что мы хотим менять коэффициенты регулирования и границы регуляторов по сети (для удобства наладки регуляторов). Возможно ли обновить релиз?
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да Вы должны прислать по E-mail заявку на обновление релиза Микро МРВ с указанием регистрационного номера Вашего продукта.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Sobianin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1151