Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olga Shabalina           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Еще раз здравствуйте.

Мне надо диспетчеризировать оборудование фирмы DEP (Деконт182). У них есть OPC-сервер.
В своей документации они описывают настройку DCOM - и там особо подчеркивают, что уровень проверки подлинности должен быть "НЕТ". А Вы рекомендуете установить его в "ПОДКЛЮЧИТЬ". Я попробовала сконфигурировать DCOM как предписывает фирма DEP, ТМ вроде работает. Могут ли быть какие-то подводные камни?
Спасибо

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Настройка "Нет" и "Аноним" - очень опасная настройка тем, что Вы открываете в своей системе доступ абсолютно любым приложениям как внешним, так и внутренним к любым функциям системы. То есть - не проверяется аутентичность всех подключаемых клиентов, а также допускается вообще анонимный доступ к любому приложению по DCOM. Работать будет, но безопасность не гарантируется.
Насчет каких-либо подводных камней - не знаем, потому как это зависит не от нас и ТМ, а от самой операционной системы.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2