Добрый день! Возможно ли в базовой версии ТМ5 автопостроение узлов типа "Контроллеры" для контроллеров "PREMIUM" производства Schneider Electric (в открывающемся меню выбора типа данный тип контроллера отсутствует)? Если вожно то как ?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Контроллеры от Schneider Electric - являются классическими PLC-контроллерами, что-то вроде "черного ящика" для любых систем. Программируются они не ТМ, а своим собственным ПО, поэтому автопостроить и запрограммировать его в ТМ Вы не сможете. Он может быть подключен в систему только как внешнее устройство по стандартному протоколу путем создания специальных каналов для обмена по данному протоколу в уже созданном узле МРВ Вашего проекта. Например, через каналы подтипа MODBUS, если данный контроллер поддерживает протокол ModBus RTU.