Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Параметры посл. портов

   
Автор / Author Тема / Topic: Параметры посл. портов
Михаил Тапилин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1303


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Михаил Тапилин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При настройке параметров последовательных портов для узла в РБК есть возможность указать прерывания от 0 до 15, т.о. указать прерывание больше 15 нельзя. Несмотря на это, обмен по com-порту, с неправильно указанным прерыванием, идёт нормально.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для МРВ, работающего под MS Windows, не важно какие номера прерываний и базового адреса установлены для СОМ-порта, введь он все равно работает с портом через API-интерфейс MS Windows. Поэтому можно задавать любые ненулевые значения.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kostya79
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2160


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kostya79           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А как при этом быть с адресом СОМ-порта? Обязательно ли указывать его точное значение?
У меня АДАМы 4018, 4019 и 4068 должны связыватся при помощи АДАМа 4570 по Ethernet`у. Соответствующая утилита эмулирует 4570 как СОМ-порт. Однако не сообщая при этом его параметры (адрес, прерывание, скорость и т.д.)

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kostya79
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2160


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kostya79           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
И еще один вопрос по настройке СОМ-порта:
1)создал (при помощи утилиты) виртуальный сом10, протестировал - работает!
2)создаю в ТМ сом10, пробую различные комбинации настроек - никакой реакции в МРВ

Нужно ли ссылаться (и как в этом случае) на сом-порт, либо подключение к нему АДАМов 4018, 4019 и 4068 подразумевается?
К сожалению в помощи и примерах четкий ответ не нашел

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ТМ6 работает с COM-портами по API интерфейсу MS Windows. Если при установке виртуального COM-порта в значение 10 порт не проходит инициализацию в ТМ6, то значит есть какие-то проблемы с драйвером этого устройства. Обращайтесь к производителю.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2