Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Экспоненциальное сглаживание (SMTH)

   
Автор / Author Тема / Topic: Экспоненциальное сглаживание (SMTH)
Андрей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 178


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В пакете TM5.09 Lagoon не работает FBD блок Экспоненциальное сглаживание (SMTH)!!! Почему ? [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы перепроверили эту функцию с модулем микроМРВ ЛАГУНА от 07.09.01. Ошибок нет.
Сейчас мы готовим к выпуску релиз ЛАГУНА 5.10.
Уточните, пожалуйста, где именно и как Вы наблюдали ошибку, или пришлите нам Ваш проект для изучения вопроса.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 178


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не работает в узлах Большой МРВ (Сеть, M-Link) ! [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В инструментальной системе ЛАГУНА релиза 5.09 по недоразумению, отсутствуют *.dll, отвечающие за выполнение математических процедур:

– fbd_99.dll (FBD-блоки ZDV, KLP, SdV);
– fbd_motor.dll (FBD-блоки MOT, SBRK, nWRK);
– fbd_agr.dll (FBD-блоки AVT, SEL0, nSEL, SSTP);
– fbd_rate.dll (FBD-блоки SMTH, LRATE, APERT, PEACK, DZONE, HSTR, INS0, SMTH2, DEL);
– fbd_reg.dll (FBD-блоки PID, PDD, PWM, SSWT);
- fuzzy.dll (FBD-блоки FZCTR, SFZ).
Вы можете взять эти файлы из любой инструментальной системы релиза 5.09 или 5.10.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   