Автор / Author Тема / Topic: Cчетчики
Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пытаюсь запустить счетчик (CTU) в FBD программе (версия редактора 5.10)в соответствии с помощью. В режиме эмуляции на выходе QT ничего не изменяется. Подскажите пожалуйста в чем причина.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы говорите о режиме эмуляции в редакторе создания FBD-программы или о режиме эмуляции пересчета базы каналов с помощью программы Dserv?
На входе Inp - отличное от 0 значение? Уточните, пожалуйста.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вход INP отличен от "0". Эмуляцию запускаю в редакторе создания FBD-программы.
Кстати, эта же проблема и с комплексным счетчиком.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вышлите проект на hotline1@adastra.msk.ru.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Wizard
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вероятно у Вас не задана уставка для входа PV(она не должна равняться 0)
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В документации сказано:
" Вход CLR используется для смещения текущего значения счетчика. Отличное от 0 значение, поданное на этот вход, уменьшается на 1, и результат присваивается выходу QT".

На вход CLR:
Если Вы подаете значение 5,к примеру, то вправе ожидать появления значения 4 на выходе QT.

Если подаете 0, то выход QT должен меняться до величины уставки на входе PV. Затем выход QE устанавливается в 1.

Я проверил под релизом 5.10 в эмуляторе - все работает.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   