Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Редактирование программы

   
Автор / Author Тема / Topic: Редактирование программы
Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возникла такая проблема в РБК 5.10. В проекте создаю FBD-программу с комментариями для аргументов и констант и сохраняю после этого проект. При повторном открытии проекта все комментарии исчезли, после возобновления комментариев ситуация повторяется. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверьте наличие директории Remark в папке интсрументальной системы.
На данный момент пропадание комментариев также может быть связано с тем, что в папке Remark могут нахотся файлы предыдущих проектов с атрибутом "только чтение" - такие файлы система не может удалить стандартными функциями и это становиться причиной исчезновения коментариев в FBD при загрузки других проектов.
Кроме того - рекомендую проверить регистрацию компонентов системы через регистрационную утилиту.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После изменения текста программы типа FB,трансляции ее и нажатия кнопки ДОБАВИТЬ и сохранения проекта происходит следующее :
- В директории ASM в файле с расширением il изменения видны.
- дата и время последнего изменения файла с расширением icl (просмотр свойств файла) не меняются.
- при запуске проекта работает старый вариант программы.
Где м.б. причина ?????? [Растерянность / Embarrassed]
При создании нового блока файлы il и icl добавляются только в ASM инструментальной системы
и вот уже их можно редактировать. Как отредактировать старые программы ????? [Растерянность / Embarrassed] [Недоумение / Confused]

Еще одно проявление сбоя, это то, что при редактировании входов в FBD программу есть вход помеченный звездочкой и после его перепривязки и сохранения проекта, даже без выхода из РБК повторный просмотр показывает звездочку.

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Посмотрите - не установлен ли файлам этих программ атрибут read-only?
2) Звездочки - это не критично. Звездочка всего лишь сигнализирует о том, что значение указанное при привязке FBD - не соответствует тому, которое Вы задали этому входу в редакторе FBD. Это часто встречается когда вход константа и FBD привязана несколько раз с разными значениями для каждой привязки по данному входу (например FBD ПИД регулятора - привязанный пять раз с разными коэффициентами).

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Файлы с текстом и результаты трансляции все были архивными, а вот некоторые файлы Icl№.def(почему-то не все) имели доступ только по чтению. В этом ли причина точно не понимаю, так как с перепугу и открыл доступ по чтению и не проверив результат переустановил инструменталку с полным удалением дирректории TraceMode5_Basic. Все восстановилось! [Улыбка / Smile] [Улыбка / Smile] [Спокойствие / Cool]
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скорее всего причина действительно в атрибутах read-only. Они не могут быть отредактированы из-за этого флага.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2