» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Вылетает РБК

   
Автор / Author Тема / Topic: Вылетает РБК
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 13 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если при редактировании FBD программы случайно нажать так, чтобы появилась справка (она появляется то при двойном щелчке по кнопке с названием блока, то при переключении на режим расстановки блоков - странно) для блока написанного на IL РБК гарантированно вылетает с сообщением "память не может быть "Read""

пробовал только в релизе 5.09

ps: как убрать кнопку появляющуюся при двойном щелчке по пустой кнопке во время редактирования FBD программы?

pps: почему-то когда я пишу просто read i0,i1
создается блок всего с одним входом. А если написать
f0=i0
f1=i1
read f0,f1
все проходит нормально.

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно, фатальная ошибка при вызове "справки" для IL-блока связана с какими-либо дефектами конкретной инсталляции Справочной системы или версии IE (мы рассчитываем на IE 6.0). Во всяком случае, попытки воспроизвести этот эффект на релизе Трейс Моуд 5.10 и IE 6.0 не удались.

При двойном щелчке по пустой ячейке библиотеки пользовательских блоков во время редактирования FBD программы создается пользовательский блок из этой FBD. Удаляется он также, как и любой другой пользовательский блок.

В качестве разделителя между операндами в Техно IL должен использоваться пробел. Не во всех операциях этот принцип контролируется при синтаксической проверке. Если Вы поставите в операции READ I0 I1 пробел между операндами, то создастся блок с двумя функциональными входами.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Насчёт вылета РБК - появился это глюк в версии 5.08 и был исправлен в версии 5.10. IE в данном случае не виноват [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   