Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
Для сброса недостоверности надо записать "0" в канал тип OUT, вида-H "ОБЪЕКТ" " Недостовеность"! Т.е переписать значение ноль значением ноль?????. Так не работает,но работает если записать "1" и затем "0", а это приводит к тому, что всем каналам выставляется недостоверность ,с последующими возможными дейстиями "Выдача" для каналов в этом объекте.
P.S. надеюсь,что в рел. 5.11 выше названный канал явно обозначили как выходной, или при открытии этого канала настройки в нем жестко фиксированны как тип "OUT" и вид "H"
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Чтобы избежать описанной Вами ситуации, можно, при "нулевом" значении осполнительного канала, ввести "ненулевое" значение в его атрибут ВЫХОД. Это сымитирует взведение флажка "отработать", и канал передаст на исполнение свое текущее значение, в данном случае - "0". Такой механизм применим и во всех других каналах OUT. В связи с завершением модификации версии Трейс Моуд 5.0, принято решение в релизе 5.11 без крайней необходимости код не менять. Поэтому корректировки "косметического" плана, тем более затрагивающие языковые ресурсы, не проводятся.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |