SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412
отправлено / posted
Нужно при старте иметь каналы отключенные от внешних источников информации. Для этого собрал их в один объект и создал канал ОБЪЕКТ (Подключение) которому установлено начальное значение 1 и флаг "отработать". Но в таком случае, каналы до их отключения успевают "cхватить" значения от внешнего источника, а нужно чтобы оставались заданные с флагом "отработать" начальные значения. Как реализовать такую последовательность обработки?
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Скоре всего, это происходит из-за того, что канал, управляющий подключением, обрабатывается позже, чем каналы ОБЪЕКТА. Что является источником данных для этих каналов? Возможно, что порядок обработки можно изменить, если объект БАЗА сделать загружаемым и в списке его каналов поместить этот управляющий канал выше управляемых. Можно в загружаемом ОБЪЕКТЕ с этими каналами пометить "Каналы при старте - Отключены".
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |