vladbond
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 171
отправлено / posted
Необходимо передать данные через модем. Данные предаются в MODBUS формате.
Назначение com-порта узла настроено как "Modem".
При запуске программы в редакторе представления данных, модем постоянно производит инициализацию; автоматического дозвона до модема с другой стороны не происходит.
Строка инициализации модема во вкладке "Основные" - x3dt111 - не выполняется.
отправлено / posted
Специализрованные исполнительные модули Трейс Моуд 5.0 (МРВ Модем+ и Микро МРВ Модем+) по коммутируемой телефонной линии поддерживают только протокол M_Link. Если модем обслуживает выделенную линию, тогда через этот модем может проходить любой протокол последовательного канала, поддерживаемый в Трейс Моуд. Однако, при этом никаких операций по инициализации модемов и установлению и поддержанию связи по телефонному каналу модули Трейс Моуд не осуществляют. Канал связи для них должен быть прозрачным.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |