if one marks the Channel Scale Control Flag,for output type channel, when the input value exceeds the hi limit value, the output value will be limited to the hi limit value. but for the input type channel, it will only mark a error flag but not limit the output value. so I can not use this method to limit a input type channel.pls. tell me the processing principle. and how can I limit a input type channel value not by FBD program?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: China  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
It is realy so, and there is no any other method excluding FBD program on Translate control.
The difference between Input and Output processing (in the limitation part) based on the principle: that it is more dangerous to send exceeding boundaries control value, than receive it.
You don't have to limit Input value - only mark it as error, when it exceed a boundaries. [master / мастер]

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2