Необходимо по неотрицательному значению канала ГАЗ вызывать ФО (например, AVI-файл "пламя"). Когда значение канала равно 0 - "пламя гаснет". Создана FDB состоящая из одного блока СРАВНЕНИЕ БОЛЬШЕ, на вход IN1 подается значение канала ГАЗ, на другой константа 0, таким образом отсекаем отрицательные значения. Выход блока привязан к другому каналу ФАКЕЛ и управляет появлением ФО. Все в принципе работает, но почему то, при значениях на входе IN1 меньших IN2 хаотично по времени на ВЫХОДЕ блока (вход канала ФАКЕЛ) кратковременно появляется зачение канала ГАЗ. Значение канала ФАКЕЛ становится ненулевым и ФО начинает тоже "дергаться". При просмотре значений атрибутов каналов таблицей замечено, что при малом количестве каналов в базе скачет кратковременно только значение ВХОД канала ФАКЕЛ, при большем количестве каналов (>370)скачут также РЕАЛЬНОЕ, АППАРАТНОЕ И ВЫХОД этого канала.
Связь с ЛОМИКОНТ 110. Подскажите, что сделано не так.

Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите Ваш проект на адрес техподдержки - иначе разобраться будет невозможно.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
пробный проект отправлен.
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
прошу прощения, подвела невнимательность при создании каналов. все работает хорошо.
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
хорошо... [fun / веселый]
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2