Здравствуйте!
Проблема в следующем:
отсутствует СОМ-порт (ну не комплектует Toshiba свои нотебуки!!!); в связи с этим приходится использовать USB Converter (USC1000); как в этом случае указывать параметры "базовый адрес" и "прерывание" и возможна ли подобная схема связи?

Сообщения / Posts 53 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Под MS Windows ТМ работает с СОМ-портами через функции ОС, поэтому - если сама ОС работает с портами корректно (т.е. - драйвер переходника действительно поддерживает стандартные функции операционной системы), то работать Вы можете с этим портом как с обычным аппаратным СОМ-портом. При этом настройки базового адреса и прерывания для ТМ не критичны (как и в случае с аппаратными СОМ-портами в системе), главное - чтобы они были не нулевыми, а само значение роли не играет, потому как разбором адреса и прерывания занимается сама ОС, а не ТМ. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   