Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Кажется довольно привлекательным, видеть хотя бы МикроМРВ в качестве ModBus Slave (тем более, что это встроенный протокол), либо также slave-ом по ряду промышленных протоколов (не враз по нескольким, конечно, но с возможностью выбора).
Это позволит интегрировать SoftPLC в качестве нижнего уровня других систем.
отправлено / posted
А Вы не задумывались - каким образом при этом мэпировать адресацию ModBus и базу каналов контроллера под МикроМРВ!?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Думал, конечно. Не нужны все атрибуты канала, только реальные значения, а промэппировать по ID.
Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Границы каналов и первичная обработка - тоже не нужны? Это они Вам не нужны будут, а другим обязательно понадобятся...
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Ну это и будет функциональное ограничение. Я ж не настаиваю, куплю классический PLC.
Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |