ritm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 687


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ritm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте
У меня вопрос следующего плана: существует ли возможность построения системы на базе TM 5.12 с использованием устройств Adam серии 7000, необходимо ли для них, в этом случае, писать драйвера.

Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Из описания на данные модули следует, что в них встроена поддержка протокола ModbusRTU, а данный протокол штатно поддерживается нашей системой, поэтому мы не видим никаких проблем для использования данный модулей с нашей системой.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2