Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемые господа, прошу немного внимания…
Есть проблема, требующая решения, и хотелось бы решить ее средствами TRACE MODE на поддерживаемой аппаратной базе (имеется в виду контроллер).

Итак: есть порядка 50 точек контроля расхода воды, все точки разбросаны по лучам от диспетчерского пункта на расстояние до 5 км, в каждой точке контролируется один параметр – расход.

Надо: попытаться создать систему сбора информации, причем в каждую точку, кроме коммутируемой линии связи (телефона), никакой другой физической линии нет.

Заказчик согласен на установку в каждой точке контроля модема.

Что в итоге мы имеем?

Со стороны операторской станции – проблем не должно быть. Ставим модем и МРВ Модем +, и все остальное – на совести разработчика проекта.

А вот на нижнем уровне как?

Есть ли, так скажем, «малобюджетные» решения на основе контроллеров типа «Лагуны», которые могли бы, осуществляя неспешный мониторинг, то бишь опрос, одного-единственного параметра (хотя разговор может идти и о пяти, десяти параметрах, в общем – крайне небольшом объеме контролируемых параметров), передавать их по коммутируемым линиям на операторскую станцию ( в МРВ Модем +)?

Ну ведь не будешь же ставить в каждую точку Micro PC или MIC2000? Или придется?

Мне кажется, должны уже существовать какие-то схожие решения в нефте- газодобыче, или в чем-то подобном.

В общем с интересом жду любых сообщений, которые могут помочь или навести на какие-то альтернативные решения.

С уважением.

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В принципе - ничто не мешает Вам использовать Лагуну с модемом "внизу" и МРВ Модем+ "наверху".
Только модем, который будет подключен к Лагуне необходимо выставить в автоответ на входящие звонки, чтобы он сам мог поднимать трубку и устанавливать соединение, тогда для Микро МРВ Лагуны он будет абсолютно прозрачен. Насколько я знаю практически все модемы этот режим поддерживают. У нас мы даже проводили подобные эксперименты с обычным US Robotics Sportster 28,800 - в контроллере использовался обычный Микро МРВ (не модем+), а на верхнем уровне МРВ Модем+. Когда МРВ Модем+ звонил контроллеру - модем автоматически снимал трубку и они устанавливали соединение, а после его установки обмен шел по M-Link с МикроМРВ как при обычном нуль-модемном соединении.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Анатолий Викторович, а где ставить "крыжик" в настройках обмена для узла контроллера ("модем" или "M-Link"), если Вы говорите, что модем в режиме автоответа прозрачен для контроллера и обмен после соединения идет по M-Link?
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это Роман... [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Так называемый "крыжик" для контроллера надо ставить в Slave "M-Link", ведь для контроллера это будет обычное соединение по M-Link. В бланке настроек COM-порта - тоже не "Modem", а обычное "Slave M-Link".

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   