Ed
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1025
отправлено / posted
Я впервые на форуме и дилетант в ТМ. Хотим использовать Ваш продукт для автоматизации производственного участка на контроллерах Лагуна 8000. Для этого я выбрал контроллер на аппаратной платформе I-8830. 1.Скажите по какому интерфейсу я смогу установить связь с операторской станцией? 2. Возможен ли обмен по Ethernet? 3. Модуля ввода вывода по последовательному интерфейсу или по параллельному?
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1,2) Связь данного контроллера с АРМом возможна только по последовательному интерфейсу, Ethernet нашим Микро МРВ в нем не поддерживается. 3) Микро МРВ для I8000 поддерживает оба типа модулей ввода/вывода: параллельные и последовательные (можно все вместе). Но лучше использовать "параллельные" - они быстрее работают.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если все же будете брать I8000, то не берите тот что с портом Ethernet, потому как: 1) Стэк IP занимает память, поэтому есть вероятность, что наш Микро МРВ просто не сможет загрузиться в нем по причине нехватки свободной памяти. 2) Мы не тестировали данные типы устройств на совместимость, а только те, которые без Ethernet-порта, например - I8811.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31
отправлено / posted
микроМРВ "Лагуна" работает в контроллерах i-8431 (тестирование положительное), НО поддержки и обмена по сети не будет, в силу вышеуказанных причин. Можете написать свое ПО в контроллере с поддержкой обмена по Modbus TCP, тогда на верхнем уровне можете в МРВ получать эти данные. Но в целом, все (в т.ч. быстродействие) зависит от модулей в/вв - "паралельные" лучше по всем параметрам.
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |