Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers » Замена I-7058

   
Автор / Author Тема / Topic: Замена I-7058
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В списке модулей не нашел I-7058 ( 8 дискретных входов AC 220 v).Можно ли в проекте прописать I-7052 (8 дискретных входов DC 30 v)? Или данный модуль поддерживается в старших версиях ТМ? Сейчас использую ТМ 5.11.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Посмотрите в описании, которое идет с модулем с какими другими модулями совместима его команда чтения входов - если совместима с I7052, то можно использовать его автопостроение для создания каналов.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2