» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Контроллеры ADAM-4000

   
Автор / Author Тема / Topic: Контроллеры ADAM-4000
Gopal
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 153


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gopal           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как подключить каналы 1,2,3... в ADAM-4050
(Работает только 0 канал

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Узбекистан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Gopal!

Модуль ADAM 4050 имеет 7 дискретных входов и 8 дискретных выходов.
При автопостроении каналов обмена с модулем ADAM 4050 (бланк СВЯЗЬ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСАМ)создаются 2 канала DCS: 16-битовый DI и 8-битовый DO. Этих каналов вполне достаточно для обмена информацией с модулем.
Согласно протоколу обмена для этого модуля при запросе DI в ответ модуль выдает 16-битовое число (в текстовом формате), в котором 1 байт описывает состояние выходных битов, а другой - состояние входных битов. Так они и записываются в канал DI.
При изменении значения канала DO его 8 битов передаются в модуль.
Соответственно этим форматам Вы и должны обрабатывать значения этих каналов.
Отдельные битовые запросы и битовые посылки в протоколе этого модуля не предусмотрены.
Если Вы запустите профайлер с командной строки с ключом /DEBUG=200, в его протоколе можно увидеть регистрацию всех запросов и ответов по последовательному интерфейсу.

В заключение.
Будьте, пожалуйста, внимательнее: Вы поместили 2 одинаковых вопроса, да еще и не в тот форум - следовало бы в КОНТРОЛЛЕРЫ.

Фридлянд А.В.


Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   