Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Multi COM (Lagoon)

   
Автор / Author Тема / Topic: Multi COM (Lagoon)
Dmitry Alexandrovich
unregistered



Icon 7 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНО!
(на МикроМРВ всё Ок, 3-4цикла в сек, но вот время обновления [ВO] между МикроМРВ и МРВ на компе...)
Есть одна лагуна, 1сек < ВO < 2сек. Добавили ещё 4 лагуны и ВО стало больше 7сек

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
unregistered



Icon 2 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В справке указано, что RS связь (M-Link) должна быть по СОМ2. Пробовали параллельно и СОМ1 задействовать, но нет связи(только по СОМ1). ВОПРОС: реально ли использовать несколько СОМ портов для связи (M-Link) МикроМРВ и МРВ на компе? Если нет, то как отключить (прервать связь M-Link) конкретную лагуну? [Улыбка / Smile]
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Обмен по протоколу M_Link осуществляется в полудуплексном режиме. Поэтому естественным является замедление обмена при увеличении количества опрашиваемых контроллеров. Особенно ощутимо этот эффект проявляется, если тайм-аут у МАСТЕРА установлен слишком малым, и он вынужден время от времени повторять запросы. Переспросы можно выявить по протоклу профайлера или по диагностическим каналам.
Необходимо подобрать рациональный таймаут и по возможности увеличить частоту обмена (ЛАГУНА допускает до 115 кбод).
2. МРВ может работать в качестве МАСТЕРА M_Link по разным COM-портам, что позволяет организовать несколько каналов последовательной связи, на каждый из которых можно посадить в качестве SLAVE для повышения быстродействия ограниченное количество контроллеров.
ЛАГУНА не может выступать в качестве SLAVE по двум последовательным портам.
3. Для того чтобы отключить один из контроллеров от обмена, необходимо в МРВ
- каналы, связанные с этим контроллером, объединить в ОБЪЕКТ,
- установить этому ОБЪЕКТУ флаг ЗАГРУЖАТЬ,
- создать для этого ОБЪЕКТА канал ОБЪЕКТ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ,
- внося в реальном времени в канал ОБЪЕКТ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ "1", Вы будете отключать все каналы этого ОБЪЕКТА от обмена.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
unregistered



Icon 2 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
неясен ответ П2, поясните пожалуйста.
т.е. две лагуны нельзя связать с МРВ независимо друг от друга(лагуна№1 по СОМ_X, а лагуна№2 по СОМ_Y)? [Недоумение / Confused]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В П2. имеется в виду, что к МРВ можно подключать к разным СОМ-портам контроллеры (или другие устройства по M-Link), потому что МРВ поддерживает одновременную работу MASTER по M-Link по нескольким портам. Контроллер Лагуна же может иметь только один SLAVE и только по одному СОМ-порту. Работа нескольких СОМ-портов в режиме SLAVE в Лагуне не возможна.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
unregistered



Icon 2 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
в справке сказано, что лагуна должна цепляться к МРВ через СОМ2(СОМ2-порт компа), пробовал подцепить и через СОМ1, но через него нет связи(СОМ2-Ок), может нужнa платa с СОМ портами ? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А Вы изменяли настроки каналов в проекте для узла МРВ, когда переводили проект на СОМ1?
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2