AndreyG
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 487
отправлено / posted
У меня связь через модуль С-05 с контроллером «Эмикон-2000», а тот в свою очередь через модем связывается с объектами. Поэтому, для форм отображения типа Кнопки мне приходиться задавать несколько действий: «прямая посылка» - выбор объекта; «прямая посылка» - выбор регистра в который посылаем; «ввод и посылка» - что посылаем; «прямая посылка» - команда модему. Но если при всплытии окна ввода значения нажать кнопку «ОТМЕНА», то все действия кроме «ввод и посылка» всё равно выполняются, чего мне не надо. Пробовал перемещать «ввод и посылка» на первое место в списке действий – ни чего не помогло. Как мне выйти из этого положения?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Естественно, ведь это окно не относится к "прямым посылкам" она возникает для ФУ "ввод и посылка", поэтому влияет только на нее. Установите кнопке флаг "Подтверждение", тогда действия всех ФУ можно будет отменять.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |