Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olga Shabalina           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Доброе утро!

Мне необходимо задать начальное значение канала - пишу - при старте "0", галка в "отработать".
Все прекрасно обнуляется при первой загрузке РПД, но СТОП/СТАРТ кнопкой "эмуляция" обнуления не происходит. Так и должно быть? Очень неудобно тестировать [cry / плачь]

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - так и должно быть, кнопка эмуляции не перезапукает проект, а лишь приостанавливает его работу, и при повторном старте проект продолжает работать с того момента как Вы его остановили. Что-то вроде функции "пауза".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2