Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » I-8411 RS-485

   
Автор / Author Тема / Topic: I-8411 RS-485
Alexandr Drakin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1343


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexandr Drakin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите, как настроить связь контроллера I-8411 с компьютером по RS-485.
С подключением по RS-232 проблем нет.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А в чем собственно проблема, если RS232 работает? Ставите преобразователи RS232/485 (например I7520) и должно работать по RS485.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigori
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1371


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigori           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, пишу за Alexandr Drakin.
Преобразователей RS232/485 у нас нет.
Для связи мы используем плату интерфейсов с двумя портами RS-485, в контроллере подключаемся на COM2, хотя есть еще конфигурируемый COM3, но как его настроить пока не ясно.
В таблице поддерживаемого оборудования ТМ для I8000 указан протокол (или тип канала) DCS, при связи по RS232 использовался M-Link и каналы типа СВЯЗЬ.
Может быть проблема в аппаратной части, или нужно смотреть программные настройки?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Настроен ли сам СОМ2 в параметрах узла I8000 в проекте на Slave M-Link? И заданы ли его параметры связи?
2) Если СОМ2 настроен на Slave M-Link - убраны ли настройки с предыдущего используемого порта? Иначе МикроМРВ будет по умолчанию считать, что Slave не по СОМ2 и инициализировать не его.
3) DCS каналы необходимы для связи с крэйтом контроллера серии I8000, так называемом модуле расширения, в который устанавливаются обычные модули УСО этой серии на последовательном интерфейсе типа I87xx (смотрите конструктивы I-87K4/I-87K5/I-87K8/I-87K9). У Вас же МРВ будет связываться не с модулями в составе этого крэйта расширения, а с МикроМРВ, который работает в контроллере I-8411 и с ним связь организовывается через наш протокол M-Link - это каналы подтипа СВЯЗЬ. А уже сам МикроМРВ работает с модулями УСО через DCS - каналы, если эти УСО не на параллельной внутренней шине, а на последовательной.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigori
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1371


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigori           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за консультацию.
Проблема была в следующем: пока отладка, связь сделали обычными проводами (не витой парой), но с терминаторами, выкинули терминаторы и все заработало.
Еще раз благодарю за поддержку.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2