Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Сервер DFrtm

   
Автор / Author Тема / Topic: Сервер DFrtm
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день.
Имеется система сервер МРВ 5.12 собирает данные с нескольких РС совместимых контроллеров тоже МРВ 5.12 под WIN2000. Обмен производится по сети радио Ethernet Raitec. Абонентские модули Raitec являются маршрутизаторами и не пропускают широковещательный трафик, соответственно обмен при помощи автопосылок невозможен. Практически заработал только обмен по ОРС при помощи каналов InOPC и OutOPC.
Вопрос заключается в следующем, можем ли мы использовать дублированный сервер DForce для этой системы. Ведь на сколько я понимаю для его работы необходимо получать данные автопосылками, что бы их могли принимать сразу оба сервера. Может в этом случае рациональнее для повышения надежности использовать два простых сервера работающих под простым МРВ и одновременно опрашивающих контроллеры.
Заранее благодарен.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В DFRTM синхронизация данных осуществляется автопосылками. Поэтому полноценного резервирования в отсутствие соответствующего механизма связи не получится.
Видимо, Вы правы, следует создать 2 дублирующих узла и организовать между ними OPC-связь, обеспечивающую как контроль функционирования "партнера", так и синхронизацию необходимых данных.
Надо только учитывать, что 2 одновременно подключенных OPC-клиента увеличивают нагрузку на OPC-сервер.
Кроме того, исключается возможность синхронизации архивов дублирующих узлов.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2