Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » TM5 и встроенный COM1 с RS-485.

   
Автор / Author Тема / Topic: TM5 и встроенный COM1 с RS-485.
AlexKa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2753


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexKa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Приобретены компьютеры, у них встроенный COM1 с возможностью конфигурации в RS-232,RS-422,RS-485.
Аппаратно порт законфигурен на RS-485. Выяснилось, что направление передачи данных управляется сигналом RTS. Передача при RTS=On, прием при RTS=OFF. В TM5.11 есть соответствующая настройка: Параметры последовательных портов->Управление передачей->RTS, однако реально связи добиться не удается. Я перепробывал все варианты управления передачей, менял значения на вкладке Таймауты - связи нет. Подскажите в чем может быть дело.

Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Надо посмотреть в протоколе профайлера, нет ли сообщений об ошибках, связанных с COM-портом.

Запустите профайлер с ключом DEBUG=200, чтобы получить дополнительную информацию о работе с COM-портом.

Перехватите трафик RS-485 любым прехватчиком, например, PortMon. Посмотрите тексты запросов и ответов.

В любом случае надежнее использовать конверторы с автоматическим управлением приемо-передатчиком. Даже если приходится для этого ставить внешний конвертор, игра стоит свеч.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlexKa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2753


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexKa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ошибка COM порта лишь в том, что ответ не принимается вообще, либо ответ состоит из кучи нулей, при RTS всегда ON, и нет ни передачи ни приема при управлении RTS. Только что попробовал проверить работу в ТМ5.16 - результат тот же.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как Вы контролируете, что передается и что принимается?
Если действительно при выбранном Вами управлении "RTS" не осуществляется передача, это проблема драйвера COM-порта, т.к. Trace Mode 5 обращается к драйверу через функции API Windows.

Механизм управления приемо-передатчиком не переделывался в Trace Mode 5, по крайне мере, с 2000 года.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AlexKa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2753


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlexKa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Т.е. вы хотите сказать, что Trace Mode 5.11 реально управляет RTS сигналом (управление передачей->RTS). Т.е. при передаче ставит RTS=ON, а следом при приеме RTS=OFF?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если выбрано управление RTS, то управляет реально МРВ.
Если выбрано управление RTS(auto), то управляет ОС.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   