Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Представление переменной типа F

   
Автор / Author Тема / Topic: Представление переменной типа F
kollev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 196


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kollev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дейстительно ли в ТМ5.09 разделитель точка в аналоговой переменной заменен на запятую и с какой целью? Придется изменять для операторов процедуру ручного ввода,а они этого очень не любят.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Просмотрите настройки ОС на том ПК, где работает АРМ:
"ПУСК / НАСТРОЙКИ / ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / ЯЗЫКИ И СТАНДАРТЫ"

В закладке "Числа", "Разделитель целой и дробной части числа" - укажите . или ,

И тогда операторы не будут волноваться.
В ТМ5.09 все работает корректно.


Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2