При первом обращении,через ссылку на экран, к экрану на котором размещены цветовые индикаторы по диапазонам и наложенные на них текстовые индикаторы по диапазонам, последние оказываются невидимыми. После обращения к другим экранам с аналогичными элементами (сбои никогда не возникают) и вызовом сбоящего экрана - все нормально. Видимость текстовых индикаторов можно восстановить и без вызова других экранов просто щелкнув мышью на сбоящем индикаторе. Поочередно обращаюсь к трем аналогичным экранам и всегда при запуске сбой происходит в одном и том же (он стоит первым в списке ссылок).
Где искать причину сбоя? [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы попытались воспроизвести указанную Вами ситуацию, однако, нам это не удалось. Уточните, пожалуйста, в каком релизе Вы работаете, и вышлите проект с подробными комментариями на адрес техподдержки.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект разрабатывается под ТМ 5.09. Выслал на ваш адрес.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Действительно, в релизе 5.09 на Вашем проекте ситуация воспроизвелась.
Мы перепроверили ее на том же проекте в релизе 5.11 - ошибок нет.
Релиз 5.11 будет выложен на сайт в конце сентября.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Установил наконец-то ТМ 5.11 но ситуация полностью не устранилась. Некоторые индикаторы, которые сбоили под 5.09, заработали нормально - но не все .
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ситуация устранилась после того, как прописал возможные значения текстовых индикаторов в порядке возрастания значений каналов с которыми они связаны. Странно - но факт. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не могли бы Вы уточнить какие именно индикаторы не восстановили свою функцию после обновления. Дело в том, что указанные Вами в письме индикаторы: "Контроль ППКП", "питание основн." и "питание резерв", - у нас полностью выполняют свои функции при первом вызове. Дополнительно уточняем, что успешная работа вышеуказанных индикаторов наблюдалась без каких либо изменений их настроек.
Может быть сбой происходит в индикаторах "прием команд от ВУ" и "К.Св. резервный"? В этом случае, вышлите, пожалуйста, нам Ваш OPC-сервер для проведения тестирования.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сбой проявлялся на индикаторах К.Св.основной и К.св.резервный.
Ситуацию можно смоделировать и без ОРС-сервера. Для этого нужно каналу 1_8_состояние установить флаг "отработать при старте" и начальное значение 1. В настройках цветового индикатора,например для К.Св.основной в экране FORM1, установить : желтый -0...0,зеленый -1...1,коричневый -2...2, а текстовому индикатору : EСТЬ -1...1,НЕТ -0...0, ??? -2...2. Вот при таких настройках при первом входе на экран по кнопке АЭ052, будет виден только цветовой индикатор(зеленый), а если текстовый индикатор настроить в порядке возрастания значений (т.е. НЕТ -0...0,ЕСТЬ -1...1,??? -2...2) все работает корректно и сразу виден и цветовой и текстовый индикаторы. [Пдмигивание / Wink]

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Действительно, если наружен возрастающий порядок значений для диапазонов в текстовом индикаторе по диапазонам, то наблюдается указанный Вами выше эффект. Эта особенность поведения индикатора занесена в базу для корректировки.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2