Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Редактируемый резерв. Как?

   
Автор / Author Тема / Topic: Редактируемый резерв. Как?
Ivan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 732


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ivan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поставлена задача: Вывести на мнемосхему несколько дискретных параметров с именами и временем обновления. Есть резервные входы для параметров, имена которым присваиваются по мере включения и именования источников сигналов.
Как можно в онлайн давать имена сигналам?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если все имена заранее известны и пронумерованы, то на экране можно использовать текстовый индикатор по диапазонам.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ivan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 732


Icon 13 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ivan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имена _присваиваются_ по мере включения сигналов. Например: Есть плата диск.ввода на 96 каналов.
ТЗ определяет имена для 48 сигналов а 48 оставшихся - в резерве с именами "Резерв". Этот резерв выбирается по мере появления эксплуатационных нужд. Появился "Автомат" с выходным дискретом - берем конец и подключаем к резервному входу - форма отображения ожила. Как поменять имя "Резерв" на "Автомат"?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тогда Вам стоит обратить внимание на возможность модификации проекта в реальном времени. Более подробная информация в нашей справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Модификация проектов в реальном времени"-"Загрузка объектов базы каналов". Только при этом не нужно будет создавать остальные каналы Резерв сразу - Вы их будете добавлять в базу потом, по мере необходимости.
В этом же разделе есть описание "Динамическая перезагрузка графики", которое Вам также понадобится.
Другими способами менять базу нельзя.

И все же самый простой способ - это текстовые индикаторы по диапазонам или просто текстовые надписи: добавили новый сигнал, поменяли его название в ФО индикатора или текста и перезагрузили графику - изменение принято.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   