alex_f
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1089


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_f           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос 1
Как управлять видимостью блока вставленного в экран из библиотеки объектов по
состоянию подключенного канала. Так что бы блок по состоянию канала (1) выводился поверх всех
статических и динамических элементов прорисованных ранее, а по состоянию (0) становился невидимым.

Вопрос 2
Как установить атрибут канала в объекте типа блок
Как установить флажок (использовать буфер) в объекте типа блок

(Используется TRACE MODE 5) и руководство пользователя (издание 7 исправленное и дополненное)

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Форма управления видимостью работает наоборот - когда значение привязки ненулевое, она скрывает объект с экрана, а когда равна нулю - показывает. Вам придется заводить дополнительный канал, который будет инвертировать необходимый Вам атрибут другого канала, вот по нему и надо будет настраивать ФО управления видимостью блока.
Онако - управлять поверх всех или не поверх всех Вы не сможете. Динамические ФО всегда поверх статических отображаются. А расположение кто выше, а кто ниже можно задать только в редакторе РПД статично.
2)Что значит "установить"? Если Вы имели в виду "задать значение", то это выполняется с помощью Функции Управления (ФУ) "Посылка значения" на какой-либо из динамических ФО Вашего блока.
Флаг "Использовать буфер" как раз может быть задан только в настройках ФУ.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   