Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В процессе работы с Supervis`ром возникла следующая ситуация: медленная работа при навигации по архиву (на шаг назад или вперед проходит 3-6 мин). Проект и Supervisor запускается на одной машине, т.е. локальное подключение Супервизора к серверу. Объем архива 500 Мб, заносится 6000 каналов (проект 23000 каналов, более 100 экранов). Реализ Trace Mode - 5.11. Сервер мат. обработки МРВ запускался вместе с графической консолью. Не могли бы Вы подсказать как уменьшить это время, какие требования к системе у Вас существуют.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Конечно, ресурсы ПК имеют существенное значение для обеспечения быстродействия в режиме плейбек. В частности, кроме быстродействия процессора и объема памяти видеокарты значимым является объем физической доступной оперативной памяти после загрузки проекта и заполнения всех его буферов. Она должна быть не меньше 40-60 МБ. В противном случае будет интенсивно использоваться виртуальная память, что сопряжено с очень медленными дисковыми операциями.
По возможности, не следует создавать слишком больших архивов.
Но еще более существенным является обеспечение такой графической базы, чтобы все ФО, которые присутствуют на экране, были привязаны к достаточно динамичным архивируемым каналам. В противном случае на каждом шаге перемещения по архиву может оказаться канал, для восстановления значения которого необходимо уходить по архиву достаточно далеко от текущей точки.
Если существуют "медленные" каналы, записи которых в архиве достаточно редки, то лучше использовать механизм принудительного архивирования с помощью канала ДИАГНОСТИКА_ПОТЕРИ СПАД. Этот механизм функционирует с релиза 5.11.
Принудительное автоматическое архивирование каналов без учета факта их изменения, например, 1 раз в 20-30 минут существенно сократит поиск в архиве.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2