liter111
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1354
отправлено / posted
Добрый день! Помогите решить проблему обмена по протоколу Modbus c контроллером Direct logic 06 фирмы Koyo. ТМ6-Master, контроллер-Slave .Все дело в том как в данном случае задавать адрес канала (данных): -в контроллере используется восмеричная адресация регистров; -в описании протокола обмена контроллера по протоколу Modbus пересчет адресов регистров ведется в десятичной системе; -В ТМ6 адрес канала (данных)задается в шестнадцатиричной системе. Установка адреса канала в HEX формате после пересчета десятичного адреса регистра контроллера, согласно описания контроллера, не дает доступа к адресуемым данным. Заранее благодарю.
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При запуске МРВ-профайлера в директории узла он ведет текстовый лог-файл, посмотрите - что отвечает контроллер на запросы от МРВ.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Игорь Караневич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1513
отправлено / posted
Есть вопрос, поддерживает ли шестая версия протокол ModBus согласно спецификации Modbus 1.1a?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Согласно этой спецификации некоторые новые функции протокола мы не поддерживаем.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |