Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DreamWeaver           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В описнии FDB-блока "Клапан" нашел фразу "В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан". Но ранее было написано "Вход CMD задает направление движения клапана".
То есть как я понял, что в обычном режиме работы клапана на вход CDM нужно подавать не абсолютное положение клапана (0-100 %), а смещение в % от текущего положение (положительное или отрицательное). Например можно подать выход ПИД-регулятора.
Как и где задаются эти режимы (например режим отслеживания)?

Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В описании блока сказано.

1. "Вход CMD задает направление движения клапана: положительная величина – открытие, отрицательная – закрытие. При выполнении этих команд на выходе OPN формируется сигнал открытия (значение 1), на выходе CLS – сигнал закрытия (значение 1). В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан."
Отсюда следует что в обычном режиме этот вход лишь задает направление движения клапана, но не величину открытия/закрытия. Троичная функция - открыть/стоп/закрыть.

2. "Установленные в 1 биты входа CSC соответствуют следующим режимам работы блока:
...
12 бит – если бит 12 равен 1, клапан переходит в положение, заданное неотрицательным значением CMD (режим ОТСЛЕЖИВАНИЯ). Скорость перехода определяется PT."

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
DreamWeaver
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1485


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DreamWeaver           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понятно, а можно ли как-нибудь игнорировать скорость PT. Нужно чтобы клапан просто работал на максимальной скорости.
Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорость PT используется для моделирования работы клапана и соответствующей диагностики.
Игнорируя скорость, Вы, по существу, отказываетесь от диагностики.
Тогда достаточно просто блокировать диагностику конечных выключателей.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2