В описнии FDB-блока "Клапан" нашел фразу "В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан". Но ранее было написано "Вход CMD задает направление движения клапана". То есть как я понял, что в обычном режиме работы клапана на вход CDM нужно подавать не абсолютное положение клапана (0-100 %), а смещение в % от текущего положение (положительное или отрицательное). Например можно подать выход ПИД-регулятора. Как и где задаются эти режимы (например режим отслеживания)?
Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
1. "Вход CMD задает направление движения клапана: положительная величина – открытие, отрицательная – закрытие. При выполнении этих команд на выходе OPN формируется сигнал открытия (значение 1), на выходе CLS – сигнал закрытия (значение 1). В режиме отслеживания неотрицательное значение входа CMD (0-100) задает положение, которое должен занять клапан." Отсюда следует что в обычном режиме этот вход лишь задает направление движения клапана, но не величину открытия/закрытия. Троичная функция - открыть/стоп/закрыть.
2. "Установленные в 1 биты входа CSC соответствуют следующим режимам работы блока: ... 12 бит – если бит 12 равен 1, клапан переходит в положение, заданное неотрицательным значением CMD (режим ОТСЛЕЖИВАНИЯ). Скорость перехода определяется PT."
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
DreamWeaver
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1485
отправлено / posted
Понятно, а можно ли как-нибудь игнорировать скорость PT. Нужно чтобы клапан просто работал на максимальной скорости.
Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Скорость PT используется для моделирования работы клапана и соответствующей диагностики. Игнорируя скорость, Вы, по существу, отказываетесь от диагностики. Тогда достаточно просто блокировать диагностику конечных выключателей.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия