seur
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1570
отправлено / posted
Вопрос осстоит вот в чем. При изменении "руками" уставок с помощью ГЭ "Текст" и привязки переменных к шкалам "границы" шкалы прибора не перерисовываются, изменяются лишь показания уставок на нем, Т.е. если в настройках прибора стоит 0 300 а мы делаем 0 250, то от 250 до 300 шкала принимает "некорректное значение" - синего цвета по умолчанию, нужно что бы изменялись границы шкалы с 300 до 250. Хотелось бы узнать каким образом можно добиться этого эффекта? На вашем демо проекте я видел такую реализацию, но сам добиться данного эффекта не смог.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это ошибка - шкала сейчас не обновляет свой вид при динамическом управлении пределами. Внесли в базу ошибок на исправление.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |