Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » ModBus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: ModBus RTU
DEA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1572


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DEA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!

1. У меня есть устройство отвечающее на команду Rin_Word(4) по протоколу ModBus RTU. Диапазон внутренних данных устройства от 1-10. Создаю компоненты Rin_Word(4)#1 - Rin_Word(4)#10 в терминале вижу, что первый запрос это весь диапазон данных, в следующем запросе увеличивается номер данных и уменьшается диапазон и так до последнего номера потом все снова.
Как сделать запрос только на весь диапазон?
2. Еще одна проблема при опросе к устройству командой Rin_Byte(2) #1 в ModBus RTU количество запрашиваемых значений всегда равное 8 и никак меньше.
Как регулировать диапазон запрашиваемых значений? [duno / незнайка] [duno / незнайка]

Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) При групповом запросе - если ответа от устройства нет, из запроса убирается первый канал и запрос повторяется, но уже на 1 элемент меньше. И так до тех пор, пока не останется 1 последний элемент из группы, или устройство не ответит.

2) А он всегда будет равен минимум 8 битовым регистрам (Coils), на то он и байт.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
DEA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1572


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DEA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А если в устройстве допустим 3(Coils - Rout_Byte(1)) или 5 (Discrete Inputs - Rin_Byte(2)) то по протоколу ModBus устройство ответит ошибка диапазона.
Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В рамках 6-й версии это сделать пока никак нельзя. Внесли в базу на улучшение, чтобы как в 5-й версии размерность канала в битах определяла количество бит в запросе к устройству.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2