Модно ли реализовать запрос дискретных сигналов по Modbus не по 8, а больше? Это неоходимо для уменьшения общего времени получения информации от внешнего устройства
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если настройки адресов по этим байтам идут последовательно и каналы в базе, связанные с этими описателями, тоже идут последовательно друг за другом, то будет автоматически сформирован групповой запрос на бельшее количество бит, чем 8.