Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » О быстродействии пересчета

   
Автор / Author Тема / Topic: О быстродействии пересчета
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я довольно xорошо изучаю HELP? но без практики в некоторых вопросах сложно ориентироваться!
1. Описание проекта: по modbus(все), по адресу 1 опрашивается анализатор CVM-96 (1 запрос на ответ в 28 байт), по адресам 2-4 опрашиваются наши контроллеры (по 1 запросу на ответы по 8 байт);
2. Рабочая станция: pentium 2 Ггц, 256 Озу, Com порт только 1, сеть 485 подключена ч\з авт. конвертер;
3. Вопросы: 1)При высоком (10мс) быстродействии наших контроллеров, как достичь максимального бестродействия пересчета цикла МРВ с учетом записи всех значений в архив + 5-7 программ.
2)Как при этом корректно установить приоритеты потоков узла.
3) Вопрос по CVM-96 (Всем кто знает): Скорость выдачи значений параметров в сеть RS примерно 1с, Есть ли способы ее увеличить?
4) Просьба отвечать на вопросы конкретно!

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) 10мс - это предельный цикл для ОС Windows, никто не даст гарантий, что на таком предельном значении Вы не будете терять передаваемую информацию. В таких случаях есть два варианта решения вопроса:
а. Понизить динамику
б. Осуществлять буферизацию данных в контроллере и отправлять их в АРМ буферами с более низкой динамикой обмена
2) Приоритеы потоков МРВ вообще ни в коем случае лучше не трогать!

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2