Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если запускать узел с настроенными автопосылками (узел - MicroRTM)профайлером rtmg32.exe
с компьютера под управлением ОС Windows98, то автопосылки в сеть не идут.
Будет ли работать режим автопосылок с контролера "Lomicont" c установленной
в нем ОС MS DOS? Сейчас в контролере установлен "Microsoft Network Client 3.0
for MS DOS", протокол- TCP\IP.MicroRTM еще
не приобрели.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно что-то не так в настроках в проекте - автопосылки по TCP\IP должны поддерживаться в Win98 (и в MS-DOS тоже).
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создаю новый проект:
- 2 канала OUTPUT (все каналы float), 1 канал
INPUT в узле MicroRTM_1, который запускается на ПК с WINDOWS98 rtmg32.exe;
- 1 канал OUTPUT , 2 канала INPUT в узле RTM_2 ,который запускается на ПК с Win XP Proff. rtc.exe;
- каналы OUTPUT передают значение (реальное) каналам
INPUT через автопосылку.
- задаю адреса для узлов;
- не создаю никаких экранов : в rtc.exe просмотр компонентов.
- больше ничего не делаю , просто сохраняю проект, и для МРВ.
Итог : идет автопосылка только с ПК с Win XP Proff.(канал OUTPUT передает свое значение каналу INPUT в узел MicroRTM).

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сейчас все включено.
Запускаю "шпиона" из ИС :
состояние узла RTM_2 - Work.RTM.NT(192.200.100.2);
а узла MicroRTM_1 -?.?.?.(192.200.100.3).
Редактирую проект: убираю автопосылку с одного канала
OUTPUT узла MicroRTM_1 , сохраняю и т.д.
Результат - этот канал передает значение
а "шпион" выдает для MicroRTM_1 - Work.eRT.W98(192.200.100.3).

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Не совсем понял - у Вас каналы типа Output настроены на атрибуты Реальное удаленных каналов?
Вообще - по Output каналам с настроенной связью идет не автопосылка, а связь типа "точка-точка". Автопосыки, это когда канал типа Input привязан к атрибуту удаленного канала, а в настройке канала, к которому он привязан есть флаг автопосылки.
2) Настроки "Прием" и "Посылка" для сетевых адаптеров в настройках узла задавали?

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1)Нет.Сформулирую по-другому:
- один канал типа INPUT узла MicroRTM_1
привязан к атрибуту Реальное канала типа OUTPUT узла RTM_2.Для канала OUTPUT стоит флаг автопосылки;
- два канала типа INPUT узла RTM_2 привязаны
к атрибуту Реальное соответствующих каналов
типа OUTPUT узла MicroRTM_1.Для каналов OUTPUT стоит флаг автопосылки;
Из Вашей формулировки автопосылки, я понимаю
что такая связь (через автопосылку) возможна.
2)Да.В обоих узлах в разделе Адаптеры, Системный
стоят флаги и "Прием" и Посылка".

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Да - в таком варианте возможно, только каналы Output при этом могу быть и обычными Input - роли не играет.

Сейчас проконсультировался с программистами - есть некоторые сомнения в полнофункциональной работоспособности под Windows98, потому как рекомендуемые требования - это платформа NT. Под Windows98 система не рассчитывалась, поэтому скорее всего возможны проблемы.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Про Win98 я уже понял.
А что ,все-таки , про DOS ?
Будет ли посылать автопосылки с ОС MS DOS
монитор МикроМРВ (профайлер rtmg32.exe меня
не интересует)?

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Под MS-DOS - тестировалось, работает.
Только там пакетный драйвер используется для TCP\IP, а не штатный от Microsoft'a (идет в поставке МикроМРВ для наиболее распространенных чипсетов сетевых адаптеров, для других - имеется в свободном доступе в интернет от производителей адаптеров или альтернативные свободные разработки).

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2