Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Удаленная графическая консоль.

   
Автор / Author Тема / Topic: Удаленная графическая консоль.
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рассмотрим след. ситуацию.
Имеется один контролер и две АРМ, причем АРМ_2 дублирует АРМ_1.Свяь по сети с автопосылками.Контролер и АРМ_1 подсоединены к одному хабу.В АРМ_2 будет установлен
NetLink Light 6.
Вопросы. К чему нужно подсоединить АРМ_2 - к общему хабу, или непосредственно к компьютеру АРМ_1?У этого компьютера должно быть 2 сетевых платы?

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Оба варианта возможны, но самый простой способ - это подключить АРМ_2 к хабу.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня озникла след. проблема.
В проекте 2 узла:
- МРВ с каналом HEX16;
- Консоль.
Имеется экран, на котором созданы кнопка(ввести и передать значение (0 или 1) в атрибут* канала HEX16) и ГЭ текст, отображающий это значение.

*если атрибут канала HEX16 - Вход, то все работает, а если к примеру бит1, то с экрана Консоли не удается изменить значение бит1 канала HEX16.

Вообще, работаю в ТМ6.021, но когда столкнулся с этой проблемой, пробовал и в ТМ6.03 - тоже самое.
В реальном проекте переключение режимов регуляторов с автомата на ручной основано на изменении соответствующего регулятору бита канала HEX16. Разрабатывал проект не уделяя особого внимания на "подключение" консоли к МРВ. Предполагал, что с этим проблем не будет.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, действительно, передача значения из аргумента консоли в бит удалённого канала в ТМ6 напрямую невозможна. Нужно использовать дополнительный канал в МРВ для реализации этой процедуры.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Аркадьевич
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1741


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Аркадьевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Меня интересует еще вопрос.Если в узле МРВ взаимодействие канала вызова программы и канала вызова экрана осуществляется через аргументы, то на экране Консоли значение какого-либо из этих аргументов экрана не соответствует значению на экране МРВ. Это норма?

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это норма. Привязки аргументов экрана в КОНСОЛИ должны выполняться иначе.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2