Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sigareta           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не могли бы помочь мне еще в одном в одном вопросе. написал свой драйвер, считываю данные с устройства. В Пормониторе приходит ответ от устройства с теми данными что я и запрашиваю, то есть чтение происходит корректно. В это время в драйвере вызывается процедура Get и вот тут я уже делаю что-то не верно так как в канал это значение не передается. Канал у меня вообще только один Input, для отладки я просто передаю в Get p[0].F.fmt[1] = 0; p[0].V.v=10; а результат zCompare_xxx = 0; Вот, что собственно не так.
Спасибо...

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В первый вызов после Get в zCompare канал сравнивается сам с собой, тут нужно 1 вернуть из zCompare.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sigareta
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1762


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sigareta           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
я пробовал уже и 1 вернуть, никаких перемен.. ((
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Остальные параметры тоже задавали?
Проверьте, q_rec должен быть = 1, его по идее МРВ заполняет. type_cnv задать в соответствие с нужным алгоритмом разбора блокового запроса = 0 или 2.
Должно работать. Если не получится, нужен текст Вашего драйвера, всех функций и не только Get(). Можно прямо здесь его привести - на форуме.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sigareta
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1762


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sigareta           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
все спасибо все заработало, выдает на верх )) ну то есть записывается в канал значение. Вот еще один вопрос, что это за поле Кодировка (TW0 по умолчанию стоит там еще) в хелпе про него ничего не нашел, можно о нем подробнее немного
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Код элемента в проекте. В рамках слоя Технология дерева проекта этот атрибут задает код элемента по стандарту технологического кодирования GKS.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sigareta
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1762


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sigareta           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
а еще такой вопрос в процедуре Get_xxx count_rec = 18 и в порт мониторе длин на ответа Length = 18 а длина rbuf почему то равна 3 ?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что значит "длина rbuf"? Входной буфер же нельзя всегда рассматривать как строку, строка в С/С++ это последовательность символов с 0 в конце, если вызвать strlen(rbuf) то функция просто покажет где встретился 0. Если протокол двоичный, там 0 может быть первым символом, или вообще не встречаться ни разу... Длина строки имеет смысл только для некоторых текстовых протоколов в которых 0 - признак конца пакета, а это редкость, обычно указатель конца строки 0x0D и/или 0x0A.
У Вас, судя по всему, двоичный протокол, приходит пакет 18 байт, его нужно разбирать, но не как строку! [clever / умный]

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2