Альбертин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2074
отправлено / posted
У меня возник такой вопрос как с помощью Trace Mode 6 free можно от калибровать входы контролера фирмы ICP DAS I-8411 с установленым модулем i-87017. Заранее благодарен.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: РБеларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Только если Вы сделаете соответствующий проект с необходимой математической обработкой по алгоритму - задание измеряемого значеня 1, - запоминание входного атрибута, - задание измеряемого значеня 2, - расчет коэффициентов линеаризации, - ввод вычисленных коэффицентов в атрибуты канала.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |