Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В нашем проэкте использутся запросы по modbus функция 4. В соответсвии с HELP'OM (Время цикла настраивается с помощью двух параметров, которые задаются в разделе Пересчет вкладки Основные редактора параметров узла. Параметр Разрешение задает разрешение таймера tick (в секундах), параметр Период – период пересчета в единицах tick: Произведение этих параметров определяет время цикла монитора в секундах)пытаемся увеличить паузу между запросами. Бесполезно!
также пытались устанавливать пересчет каналов на минуты и больше, тоже не работает!
Скажите как в версии 6.04 управлять скоростью пересчета каналов источники/приемники Modbus?

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если в узле 1 подобный канал, то обработка и, соответственно, опрос внешнего источника не может осущетвляться чаще, чем заданный Вами период обработки базы каналов.
Если таких каналов несколько, то в течение одного цикла могут идти запросы от разных каналов, и интервал между транзакциями по каналу обмена может быть меньше, чем время цикла обработки одного канала.
Если канал обмена RS, то интервал между транзакциями может быть увеличен соответствующим параметром настройки последовательного порта.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2