MVadimO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2857
отправлено / posted
Подскажите пожалуйста, по каким каналам и как осуществляется переключение аналоговых входов для тензодатчиков (ICP CON I 7016) и задание напряжения питания моста... Заранее благодарю.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Особенности настройки каналов для обмена с модулем I-7016 описаны в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности обмена.../Контроллеры ICP-DAS/Модули i-70xx". Изменение напряжения питания моста не поддерживается.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
MVadimO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2857
отправлено / posted
Особенности настройки каналов для обмена с модулем I-7016 описаны в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности обмена.../Контроллеры ICP-DAS/Модули i-70xx". Разделе чего?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
MVadimO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2857
отправлено / posted
У меня ранняя версия ТМ 6 и в справке нет такого раздела. Можно ли как нибудь обновить электронную документацию?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вы можете скачать последнюю версию Trace Mode с нашего сайта. Там данный раздел будет.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
MVadimO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2857
отправлено / posted
Можно ли обнаружить данный раздел в документации БЫСТРЫЙ СТАРТ TRACE MODE 6, который выложен на странице www.adastra.ru?Сообщения / Posts 5 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гусев Александр Петрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2148
отправлено / posted
Из справки TM 6.05 base
Модули i-70xx Для каналов AI8 в модуле I7017 с принудительным запросом данных в HEX формате номер канала надо задавать со смещением на 16 (DEC; например, вместо 3 установить 19, DEC).
Для обмена с модулем I-7016 используются следующие каналы (см. Подтип 8 ):
аналоговый выход – AO, Канал (CH)=20, Слот (SLOT)=0;
дискретный выход 1 – DO/AI, Канал (CH)=0, Слот (SLOT)=0;
дискретный выход 2 – DO/AI, Канал (CH)=0, Слот (SLOT)=1;
дискретный вход – D_I/O/A, Канал (CH)=0, Слот (SLOT)=0;
аналоговый вход 1 – AI, Канал (CH)=1, Слот (SLOT)=0, тип периода пересчета - F1;
аналоговый вход 2 – AI, Канал (CH)=2, Слот (SLOT)=0, тип периода пересчета - F3;
чтение счетчика – ECount, Канал (CH)=0, Слот (SLOT)=0.
Верхняя и нижняя границы относятся к тому каналу, который считывается в данный момент времени. Поэтому при выборе разных аналоговых каналов необходимо синхронно менять границы командами SetHAlarm и SetLAlarm (если они разные).
При организации опроса аналоговых входов необходимо учитывать, что в модулях существует задержка на переключение аналогового входа (около 300-350 мс).
В модулях дискретного ввода I7000 имеются команды считывания и обнуления счетчиков, подключенных к каждому дискретному входу. Считывание значения счетчика осуществляется каналом Ain при смещении номера канала на 32 (DEC; канал 3 задается как 35, DEC). Обнуление счетчика осуществляется каналом Clear_Counter с таким же смещением номера канала.
Сообщения / Posts 84 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
MVadimO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2857