Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » FBD-программа

   
Автор / Author Тема / Topic: FBD-программа
Vjam
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2261


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vjam           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имеет ли значение место расположение обрабатываемого входа на создаваемой схеме в редакторе.Объясняю: производятся некоторые вычисления и одно из условий проверяется ниже по схеме, но результат вычислений находится выше по схеме (если считать схему - картинкой. Или же обработка программы выполняется строго сверху вниз последовательно. надеюсь что смог обьяснить.
Спасибо

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Последовательность шагов написана в левом нижнем углу блока FBD
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vjam
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2261


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vjam           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
поясните пожалуйста,не смог разобраться, у меня по схеме не получается такая последовательность действий судя по номерам FBD
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vjam
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2261


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vjam           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Программа заработала, но с последовательностью шагов так и не понятно. По какким правилам выбирается следующий элемент непонял. Ну ладно хоть работает
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Шаги исполняются взависимости от связей

2) Если блоки не связаны, выполняется тот, который ближе к левому верхнему углу.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2