Artem Poltorak
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2928


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem Poltorak           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сообственно вопрос по временным меткам. ТМ позволяет запросить время значения. Как происходит обработка этих меток (допустим для ОРС)? Что произойдет в ситуациях когда:
1. метка времени приходит по гринвичу
2. между источником и МРВ есть легкая рассинхронизация времени, т.е. возможна ситуация когда время МРВ отстает от источника и время значения еще не наступило для МРВ.

Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Метка времени должна приходить по Гринвичу. Внутренний формат времени в Trace Mode 6 - по Гринвичу. Только при интепретациидля отображения осуществляется локализация и сезонная коррекция.
2. "Опережающая" метка будет принята и зафиксирована.
Однако, рассинхронизация источника и МРВ чревата тем, что впоследствии при сопоставлении процессов, контролируемых непосредственно в МРВ и у источника, будут сделаны неверные выводы о причинах и следствиях, о последовательности событий.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Artem Poltorak
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2928


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem Poltorak           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
не прошло и трех лет [Улыбка / Smile] Протокол IEC 60870-104. Метка времени по гринвичу, в компонентах отображается то что приходит, т.е. -3 часа от локального. В СПАД похоже уходит тоже без поправки на часовой пояс. В итоге: архивные данные с временной меткой смещенны относительно остальных на -3 часа. Где крутить в проэкте поправку на часовой пояс?
Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
7 байт времени в IEC 60870-104 содержит бит признак летнего-зимнего

а теперь всегда -4 ?

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Artem Poltorak
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2928


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem Poltorak           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
-4? откуда? И вопрос не о зима-лето, вопрос о часовом поясе.

Копипаст из ПДФки корявый, но где ты тут признак зима-лето видишь в 7 байте?

B7 Milliseconds B0
B15 Milliseconds B8
IV = Invalid time, Res = Spare bit B5 Minutes B0
SU Res2 B4 Hours B0
^^ старший бит 4 байта, но ни как не 7 байт
B2 B0 Days of month 1..31
Day of week B4 Day of month B0 Days of week 1..7 (Not used = 0)
Res3 B3 Months B0 Months 1..12
Res4 B6 Years B0 Years 0..99

Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
7 байт это число байт в CP56Время2а
время по Гринвичу может содержать признак сезонного времени ?

Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Artem Poltorak
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2928


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem Poltorak           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
>>1. Метка времени должна приходить по Гринвичу. Внутренний формат времени в Trace Mode 6 - по Гринвичу. Только при интепретациидля отображения осуществляется локализация и сезонная коррекция.

[ 31.08.2011, 11:53: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
пусть правят
Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Данный протокол имеет несколько версий. В версии, по которой писался драйвер, не было указано, что метка времени должна приходить по Гринвичу.

В следующем релизе Trace Mode будет возможность опционально выбирать, в какой форме должны поступать метки времени (соответствовать Гринвичу или локальному времени).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2