отправлено / posted
Как вывести более 4 символов на экран (в документ и т.д.)?
Необходимо привязать аргумент к текстовому атрибуту канала (например, к Комментарию)
Не происходит вызов шаблона экрана (документа, программы)
Проверьте наличие аргументов у шаблона, см. диагностику argument disabled в файле *.cnv
Не происходит вывод кривой на архивный тренд
Аргумент экрана привязан не к реальному значению канала
Архивные данные не считываются (битый архив)
Наиболее частая причина такого сбоя - это одновременная работа двух мониторов с данным узлом проекта. Архив после этого не восстанавливается. Такая ситуация может возникнуть, например, при ошибочном запуске одного и того же ярлыка с командной строкой запуска. Чтобы избежать данной ситуации, рекомендуется использовать ключ ONCERUN [запрет запуска другого МРВ] в файле *.CNF.
Как задать экран, который будет появляться первым при запуске узла?
У канала Call вызова экрана поставить галочку отработать и значение по умолчанию 2.
Мы приобрели коммерческий продукт, но до сих пор нет прав на запись в другие разделы форума?
Расширение прав не происходит в автоматическом режиме. Для получения возможности писать в новые подразделы форума напишите письмо на hotline@adastra.ru со следующими данными: а) Организация б) ФИО и логин на форуме в) информация о зарегистрированном продукте
Сообщения / Posts 11709 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |