Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
Ситуация такая: есть ТРМ 138 в источниках\приемниках, с 8 настроенными каналами (использование границ, контроль границ и т.д.). Все работает как надо, возникает проблема в ОТ. При включении МРВ в первую секунду после начала ОТ пишет что некоторые из каналов превышают верхнюю аварию (хотя они в пределах нормы), а после второго пересчета каналов становиться все в порядке. И второе: допустим, при отключении ТРМ в ОТ генерируются сообщение о недостоверности канала (в этом все в порядке), но при включении ТРМ сообщения о том что каналы работают в норм.режиме нет (хотя они работают в норм.режиме, т.е. в пределах границ), при повышении же допустимых границ срабатывает предупреждение об аварии (с отображением сообщения в ОТ). После понижения температуры до нормального режима, т.е. в пределах нормы, в ОТ генерируется соответствующее сообщение.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Насчет превышения в начальный момент странная ситуация. Проверьте чему равен отрибут интервал в данном случае.
2. Недостоверность и нахождение в интервале разные атрибуты канала. За недостоверность отвечает Системный словарь сообщений, за интервал Словарь сообщений для Float. Синхронизации между ними нет.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
Спасибо с этим разобрался. Появилась еще одна проблема: при работе ТРМ имитирую обрыв связи(отключаю из сети) отрабатывает ошибки всех 8 каналов (все ОК), но вот при включении ТРМ (якобы связь появилась), не видит не которые каналы. Бывает увидит 7 каналов, бывает 4 канала увидит, т.е каждый раз видит разное колличество каналов. С чем это может быть связано.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
В отчете тревог. На других экранах(где отображается температура) все в порядке никаких проблем. Отображения нет только в ОТ
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
Почему же тогда при обрыве в ОТ все 8 каналов пишет ОШИБКА, а при включении в ОТ генерирует 3-4 канала в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (т.е. отображает в ОТ) а остальные не видит вообще
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Он их видит, просто сообщения по ним не генерируются. Просто у тех 3-4 каналов до восстановления связи интервал был не Норма.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
Ясно, спасибо. Тогда назревает такой вопрос, а можно ли каким-нибудь образом осуществить ототбражение всех каналов после обрыва в ОТ.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Привяжите с помощью программы атрибуты недостоверность каналов к битам канала HEX32. Создать словарь для него, и писать сообщения по этому каналу в ОТ.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
Сделал как Вы сказали. Но все равно некоторые каналы не отображаются в ОТ
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вы моделируете разрыв связи отключением питания контроллера. Это некорректно, так деградация контроллера при выключении питания происходит не мгновенно. Часть внутренних компонентов продолжает функционировать на остаточном, постепенно снижающемся питании на выходе внутреннего блока питания. Контроллер "живет" и отвечает на запросы. Возможно, при этом он ловит "нулевые" сигнаы на выходе АЦП. Моделировать разрыв связи надо именно разрывом связи и контролировать достверность в каналах, связанных с контроллером.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Ширинкин Андрей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3320
отправлено / posted
И правда! Благодарю. Сам не дотумкал до такой простой вещи...
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |